  • 防火門安裝規范有哪些?

    請問安裝防火門需要注意哪些,都有什么規范嗎?

    (1)、門框距四周的墻體不宜過大,并應填充水泥砂漿或巖棉進行封堵;   

               (2)、安裝雙扇門時要保證門扇貼合嚴密;   

               (3)、避免門框離地面距離過大

  • 木質防火門安裝規范有哪些方面的內容房?

    木質防火門安裝規范詳解

    一、木質防火門質量與安裝標準

    1、木質防火門質量和各項性能應符合設計要求。

    2、木質防火門的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置及防腐處理應符合設計要求。

    3、木質防火門安裝必須牢固。預埋件的數目、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求。

    你好,交底內容:一、 材料準備1、本工程室內防火門為木質防火門,表面白色混油;室外防火門為鋼質防火門,表面灰色氟碳噴涂。防火門型號、尺寸及數量如下表所示(防火門均不帶玻璃):型號 門洞口尺寸(mm*mm) 數量(樘) 單\雙開 備注甲FM1 1600*2100 29 雙開 甲FM1-1 1600*2300 7 雙開 其中鋼質門6樘甲FM2 800*2100 3 單開 甲FM3 1000*2100 3 單開 丙FM1 1600*2100 52 雙開

  • 0元搞定全屋設計,立省10000+
  • 安裝玻璃門
  • 防火門安全有哪些規范?

    出入一些建筑內,你是否有發現建筑內的一些疏散通道上,都設置一種比較特殊的門,其實這種門在生活中也是比較常見的,它們就是有防火逃生作用的防火門,也許有人說我見過的防火門不是這樣子的呢。這主要是因為防火門并不只是有一個種類,在現今的消防市場上,防火門的種類是多種多樣的,按照不同的劃分標準就有不同的防火門類別,按照它的等級劃分主要有甲乙丙三種防火門等級的防火門,而按照材質劃分的話又可以分為鋼質防火門,木質防火門和一些其他材質的防火門。

    執行標準:GB12955-2008《防火門》
    耐火等級:甲級為1.5h,乙級為1.0 h,丙級為0.5 h
    門扇厚度:甲級50mm,乙級45mm
    門框規格:甲級、乙級
    門扇形式:單開、雙開、單開帶玻、雙開帶玻、單開帶玻帶亮,雙開帶玻帶亮、子母、子母帶玻、子母帶玻帶亮
    規格尺寸:符合GB5824-86《建筑門窗洞口尺寸》,并可按客戶要求定制。
    門框:采用1.2 mm厚

  • 防火門窗規范有哪些

    防火卷簾是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、 隔熱設施,產品在設計上采用了卷軸內藏的 特點,具有結構合理緊湊。防火卷簾簾面通過傳動裝置和控制系統達到卷簾的升降。起到防火、隔 火作用,產品外形平整美觀、造型新穎,具有鋼性強。防火窗廣泛應用于工業與民用建筑的防火 隔斷區,能有效地阻止火勢蔓延,保障生命財產安全,是現代建筑中不可缺少的防火設施。 防火窗作用和分類 防火窗是現代高層建筑中不可缺少的防火設施, 防火門除具備普通門的作用外,具有防火、隔煙、抑制

    一般情況下,防火門圖紙上標FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121最大的有FM2421等,只要是高不超過2100mm,那么,這些規格尺寸都是屬于標準的,但檢測報告一般為大尺寸標示。但是,要記住,檢驗報告規格尺寸絕對不能小于現場使用門的尺寸

  • 鋼制防火門驗收規范有哪些?

     一、 防火門的質量是必須要符合國家標準,門框、門扇以及填充物均為國家規定材料且對人體無害。檢驗方法相對較簡,只需向商家要求提供產品的合格證明即可。


      二、 防火門的安裝必須要在規定的位置,安裝好之后的密封性要達到一定的標準,門扇與下框或地面的活動間隙不應大于9mm;其他縫隙不應大于3mm,并且開關靈活無變形等現象。若門上有玻璃,還要檢驗玻璃壓條的密封已經穩定。


     規范性引用文件
    下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
    GB/T 708 冷軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差
    GB/T 709 熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外

  • 安裝玻璃門
  • 防火門尺寸型號有哪些規范

    咨詢,請問防火門尺寸型號有哪些規范?謝謝

    有木質防火門、鋼質防火門、鋼木防火門、其他防火門等;
    木質防火門
    fire resistant timber doorsets
    用難燃木材或難燃木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板。
    鋼質防火門
    fire resistant steel doorsets
    用鋼質材料制作門框、門扇骨架和門扇面板,門扇內若填充材料,則填充對人體無毒無害的防火隔 熱材料,并配以防火五金配件

  • 防火門卷簾門安裝規范是什么?

    防火卷簾門占據市場主導地位。就我國目前而言,90%的卷簾門都是采用防火卷簾門,而一半以上的卷簾門廠家都在生產銷售推廣防火卷簾門。但這樣的發展情況,也造成了當今市場上的混亂,讓防火卷簾門產品質量變得良莠不齊,而這個時候,我們必須要熟悉掌握最新的防火卷簾門規范,利用國家最新規定的防火卷簾門規范標準,來驗收防火卷簾門。那么防火卷簾門規范到底指的是哪些方面呢?

    防火卷簾門規范及安裝
    根據最新的防火卷簾門規范標準來

    防火卷簾門國家規定的標準如下:防火門新標準GB12955-2008 本標準代替GB 12955-1991《鋼質防火門通用技術條件》、GB 14101-1993《木質防火門通用技術條件》 本標準與GB 12955-1991、GB 14101-1993相比主要變化如下: ——增加了防火門按材質分類的內容(見4.1); ——對防火門的耐火性能分類進行了修改,由原來按甲、乙和丙分類,改為本版按―隔熱防火門(A 類)‖、―部分隔熱防火門(B類)‖和―非隔熱防

  • 裝修公司PK,比設計+比報價+比服務,只選對的不選貴的!
  • 山西木質防火門安裝有什么規范?

    木質防火門通用技術條件, 本標準規定了木質防火門的產品分類、規格尺寸、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志包裝、運輸貯存主要是縫隙的控制、其他還有垂直度等等。

    木質防火門安裝規范
    (1)、門框距四周的墻體不宜過大,并應填充水泥砂漿或巖棉進行封堵;

    (2)、安裝雙扇門時要保證門扇貼合嚴密;

    (3)、避免門框離地面距離過大,如形成門檻不利于人員疏散;

    (4)、不應自制門框,購買防火門扇進行安裝;

    (5)、禁止在安裝中對成品防火門擅自改造,以木質防火門為例,像加工普通木門

  • 安裝玻璃門
  • 請給說下防火門安裝規范要求是什么?

    防火門安裝規范要求:
    1、劃線,按設計要求尺寸,標高和方向,畫出門框口位置線。
    2、立門框:先拆掉門框下部的固定板,凡框內高度比門扇的高度大于30mm者洞口兩側地面須設留凹槽。門框一般埋入±0.00標高以下20mm,須保證框口上下尺寸相同。允許誤差小于1.5mm,對角線允許誤差小于2mm。
    3、安裝門扇及附件:門框周邊縫隙,用1:2的水泥砂漿或者強度不低于1OMPa的細石混凝土嵌塞牢固。應保證與墻體結成整體

    你好,防火門在安裝時,門框尺寸應小于洞口20mm,門框下腳埋入地面下20mm,同時門框應與墻體固定牢固,垂直通角,立樘,撐樘應嚴加注意平直同角,避免刨鋸,且門框兩側固定點不少于3個,間距最好不要大于800mm。

  • 鋼質防火門安裝技術規范哪位了解?

    你好,鋼質防火門安裝技術規范:
    ? ?????? 防火門在安全疏散時起著至關重要的作用,國家有關部門對防火門頒布了一些列規定,下面是有關于《鋼質防火卷簾通用技術條件》GB14102-93規定的技術規范:
    ?1.鋼質防火門代號?s---門框雙槽口?d---門框單槽口?k---有下框,無下框略? b---門扇上設置具有防火性能的玻璃,無玻璃代號略?l---亮窗,無亮窗代號略?1---單扇門?2---雙扇門?5---右開門?6

    國家質檢總局、國家標準委最近發布第118和119號公告,二項強制性消防國家標準被批準發布,代號和名稱如下:

    GB12955—2008《防火門》(代替GB12955-1991、GB14101-1993)

    GB16809—2008《防火窗》(代替GB16809-1997)

    以上國家標準將于2009年1月1日起實施。