這個,要從安全性,耐用性去選擇,你可以在市面多做一些了解的哈
這個你得從安全性,稱定性 還有長久性考慮 你最好材料市場 去逛一下
1.配電房的溫度差不多在35度上下
2.溫度過高的話是不行的。設備會高溫!
3.變壓器的溫度一般是40度
配電房溫濕度根據設備不同,低壓開關柜溫度15度,濕度75%以下;高壓開關柜溫度25 度,濕度50%以下。
配電房低壓開關柜采用GB7251.1-2005;
配電房為10KV的高壓開關柜采用GB3906-2006。
電容補償柜的作用是提高功率,節約你的電費,同時還提高電源的質量。
電容柜一般由功率因數控制器、接觸器、電容、電抗幾大部分組成,電容和電抗起到補償和消諧的作用,控制器可以通過輸入相關參數和設定目標值來自動控制接觸器動作,達到投切電容,把功率因數穩定在目標值的目的。
你好,用于補償發電機無功電流、減輕發電機工作負荷,增加發電機可使用容量,可減少工廠一定的用電量、節省工業電力,提高發供電設備的供電質量和供電能力。
用電設備除電阻性負載外,大部分用電設備均屬感性用電負載(如日光燈、變壓器、馬達等用電設備)這些感應負載,使供電電源電壓相位發生改變(即電流滯后于電壓),因此電壓波動大,無功功率增大,浪費大量電能。當功率因數過低時,以致供電電源輸出電流過大而出現超負載現象。電容補償柜內的電腦電容控制系統可解
電容柜一般由功率因數控制器、接觸器、電容、電抗幾大部分組成,電容和電抗起到補償和消諧的作用,控制器可以通過輸入相關參數和設定目標值來自動控制接觸器動作,達到投切電容,把功率因數穩定在目標值的目的。
配電房又叫配電所,在國家標準里面,配電所的定義是:“所內只有起開閉和分配電能作用的高壓配電裝置,母線上無主變壓器”。配電房是大廈供電系統的關鍵部位,設專職電工對其實行24小時運行值班。未經管理處經理、部門主管的許可,非工作人員不得入內。配電房的噪音屬于低頻噪音,穿透力很強,但是在環保檢測上卻并不超標。配電房設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發生錯誤。配電所與變電所的區別在于,配電房(配電所)無
要到有做耐壓試驗資格的單位去做!一般可以到供電公司下屬(現在都分開了,供電公局不許搞三產,其實還是一家)單位,什么工程有限公司,什么送變電工程有限公司之類的三產公司去做.
配電房安全工具柜的價格了,就是八百左右的樣子了哈,安全工具柜是集防潮、除濕、防塵、防損、整齊美觀于一體的普通智能安全工具柜系列產品。其外殼使用優質冷板,采用藝術型靜電噴涂,柜門選用高強度鋼化玻璃,外觀大方、美觀。
配電房間里增加消聲材料,可以減少噪音,低頻的聲音治理困難,由其門窗向外輻射噪音應該重點解決。連續低頻躁聲對人的損害最大,短時間打炮都沒關系.你還是先找一下有關這方面的證據,證明連續低頻躁聲對人的損害.然后同環保交涉,最后有環保的支持你才可以(能)打官司,否則打官司也沒有什么意義.
配電房噪音來源可能不是來自變壓器本體,因為你說原來配電房噪音不大,而變壓器噪音突然變大的可能性較小。
我分析,噪音來源可能來自變壓器冷卻風扇、配電房通風風機、電纜橋架蓋板或配電柜面板振動、交流接觸器振動、設備故障告警音響等原因,找電力維護單位進電房看一下就知道了,采取相應的處理措施不會太難。如果是變壓器本體噪音超標的話處理起來就麻煩了,需要生產廠家處理。
配電房除濕機價格如何?哪個品牌的配電房除濕機好用?
2000左右能買一個
配電房照明設計的要求:
6.1 配 電 房
6.1.1 配電室應靠近電源,并應設在灰塵少、潮氣少、振動小、無腐蝕介質、無易燃易爆物及道路暢通的地方。
6.1.2 成列的配電柜和控制柜兩端應與重復接地線及保護零線做電氣連接。
6.1.3 配電室和控制室應能自然通風,并應采取防止雨雪侵入和動物進入的措施。
6.1.4 配電室布置應符合下列要求:
1 配電柜
根據變、配電站(配電裝置室)照度標準值不小于200Lx(平面照度不小于100Lx)的要求進行照明方案設計:選用M-NFP088-M150W燈具,采用歐司朗電器光源;
你好,般在配電房土建施工之前就要埋設接地網,首先,間隔5米左右打接地樁(直徑10公分以上鍍鋅鋼管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分鍍鋅扁鋼將接地樁焊接成網狀結構,沿著配電房外圍布設一圈。焊接要搭焊,不能對焊。接地網位于地面以下50公分。建筑物的鋼筋安裝規范和接地網焊接。配電房內部設備的接地線也和接地網焊接牢固。接地網接地電阻應該小于規定(好像是2歐姆)。大概就這樣。希望我的回答對你有幫助。
相線截面16平方以下,接地線截面跟相線一樣,相線截面16至35接地線16,相線截面35以上,接地線截面不小于相線一半。
5-50塊左右都是有的,不同規格的不同質量的價格上有很大的浮動的,,,,,,,,,,,,,
絕緣墊分為很多種,根據類型和使用的KV不同,其價格也不一樣,一般來說,次的是10元左右,中等的快50,更好的就得100多