首先解釋一下,
架空出線:即出線從柜頂出去,一般都為矩形銅(鋁)母排出線;
電纜出線:即直接用高壓鎧裝電纜直接從柜底電纜室接出。
本來出線位置都在柜底電纜室,而架空出線還要從電纜室翻到柜頂,故柜體加深160mm,就是為了保證10kV電壓空氣凈距≥125mm。
而柜寬800mm與1000mm的區別為:
當柜內電流≤1250A時,即母排≤80*10規格時柜寬為800mm;
是出線口接起停開關,停電后不會自動起動。三相四線電源進線后一般是三條火線先接到一個3P的塑料外殼開關上作為總開關,然后輸出的三條火線再加上零線接到各個分支線路的4P漏電保護開關上(這樣的接法是在總開關后分出多條線路再接漏電保護開關.好處是不會因為某一處電器漏電而導致總開關跳閘引起線路內全部停電).或者是三相四線電源進線后直接把三條火線和一條零線接到一個4P的漏保護開關作為總開關(這種接法只要在線路內某一臺電器漏電就會導致總開關跳閘引起線路內全部停電
進線開關與分段開關的作用是什么
分段開關指的是一條配電線路主通道上的開關,通過它可以將線路分成若干段,減少停電損失,由于是在一條線路上的,所以當變電所開關停電時,無法通過分段開關進行負荷的轉移供電。
為了能盡可能的減少停電的影響,我們通過將兩條配電線路通過開關連接起來,以便能實現負荷之間的轉供,這個用來連接兩條配電線路的開關就叫“聯絡開關”。
當然,當兩條配電線路形成聯絡后,通道內的所有開關隨著運行方式的變化,都有可能成為“
1、10路LW12-16/TM706.7;
2、8路LW12-16/K6994.6;
3、6路LW12-16/8.6065.5。
你好,電容柜轉換開關選型的方法還是很簡單的,首先需要做的是看開關的型號電流大小,能夠通過多少的安全電流,其次是要看絕緣的質地,一般絕緣好的開關就會更安全的,其次就是看開關的開關鍵十分好用,會不會出現卡殼的現象,希望我的回答能夠幫到你。
開關的容量選擇方法有兩種:
1.負荷容量。
2.線路(電源)容量。在線路容量足夠用的條件下,按照負荷的容量選擇開關容量。在不考慮負荷的情況下通常按照線路容量選擇開關容量。
負荷容量就是額定功率,允許長期通過的電壓、電流。
就是器件或電路執行功能時所消耗的功率。
500V以下的用電器根據負載容量之和算出總電流再乘以系數1.5選擇總電源斷路器。三相負載可按每KW兩安培的電流計算總電流。例如,50KW的容量就是100A的電流,乘以系數,應選擇150A的斷路器。單相負載由式I=P/U計算。
你好!很高興為你解答,根據自己項目來進行選擇,一般針對什么樣的容量都有一些標準的配置。上海華聲電氣為客戶提供配電房安裝一站式服務,包括用電申請、用電設計、設備生產、工程安裝、通電驗收的一站式服務,我們在提供高品質服務及產品之外,還有較大的價格優勢。
低壓配電柜主柜常見的有 GGD 封閉柜,GCS 、GCK、MNS 抽屜柜。XL-21 常用于終端動力開關柜、控制柜。配電箱用于照明開關箱的常見有 PZ 系列,使用小型斷路器用于戶內的集中開關。其它終端開關箱、控制箱并無標準型號,也沒有這方面的強制性要求,大多是各生產廠家自行命名或依照設計圖紙上的代號作為型號。
希望我的回答能幫到您,謝謝您,望采納
兩個東西有可能一樣也有可能不一樣,關鍵看其在系統中發揮什么作用,同樣是GGD柜,有人叫他開關柜,也有人叫他配電柜,安裝位置和內部接線決定了它叫哪個名字貼切點,業內常把低壓配電的低壓進出線柜叫做開關柜,而把配電房以外分散在其他部位安裝的叫做配電柜,盡管個例中也有將外部配電柜型設計成GGD或GCS的。
區別:進線柜,就是從外部引進電源的開關柜。一般是從供電網絡引入10kV電源,10kV電源經過開關柜將電能送到10kV母線,這個開關柜就是進線柜。出線柜,就是從母線分配電能的開關柜。從10kV母線經開關柜送至電力變壓器。
你這個問題太籠統了吧,低壓開關柜怎么選型?這讓人怎么去回答。一般低壓開關柜有GCS,GCK,GGD,MNS等四種常用的開關柜,每個柜型的區別說起來就復雜了,用的場合也要有選擇性。一般工廠配電用GGD,GCS,,小區配電多用MNS。要是想要的詳細的我可以再給你一份細致的差別。
低壓選型一般看你使用要求,如果用電要求比較高,不能經常停電的話,建議還是用抽屜柜,互換性和維修都很方便,小問題可以很快解決故障。GGD就比較便宜,但維修的話影響比較大,一個回路出問題可能整臺柜都要停電維修。GCS和MNS都是抽屜式開關柜,GGD是固定式開關柜,價位方面應該是MNS最貴到GCS再到GGD最便宜?;蛘逩CK抽屜柜也不錯,現在也比較多人用。
100A的空氣開關所帶的負荷是否達到100A,肯定不會,沒有哪一個傻瓜會讓空氣開關長時間滿載負荷。一般空氣開關所帶負載只占開關容量的60%左右,100A的空氣開關帶60~80A就不錯了。因此,你的主進線開關630~800A就足夠了。