請教大神,鋼結構屋面防水是怎么做的?鋼結構屋面防水的涂料有哪些?
鋼結構屋面防水材料,
兄弟鋼結構屋面是自防水的,關鍵是做好連接處的防水,
還有堵頭墊片之類,
沒有聽說要專門做防水
1、基層預處理施工工藝A、基層檢查施工前應檢查屋面基層狀況以確保屋面干凈、平整、無冰凍物、無潮濕、疏松顆粒、凸出物或其它可能妨礙防系統粘結性力的雜物。B、基層預處理1)對不需防水的區域進行防護;2)用掃帚、毛刷清掃灰塵及其它疏松附著物;3)對伸出管道、落水口、縫隙連結處、拐角處,應用瑞芙特防水系統進行預先單獨處理(一層瑞芙特基層涂加尺寸合適的縫織聚酯布加一層瑞芙特基層涂料)。
一)施工的環境要求 ?? ?? 高聚物改性瀝青防水卷材一般采用熱熔法鋪貼卷材,宜在+50℃~+350℃溫度下施工。雨、雪、霜、霧,或大氣濕度過大,以及大風天氣均不宜露天作業,否則應采取相應的技術措施。 ??
(二)對屋面排水坡度的要求 ?? ?? 平屋面的排水坡度為2%~3%,當坡度小于等于2%時,宜選用材料找坡;當坡度大于3%時,宜選用結構找坡。天溝、檐溝的縱向坡度不應小于1%,溝底落差不得超過200mm。水落口周圍直徑500mm
可采用瑞芙特“五涂一布”防水方案來做,具體施工步驟如下:
1、基層預處理施工工藝
A、基層檢查
施工前應檢查屋面基層狀況以確保屋面干凈、平整、無冰凍物、無潮濕、疏松顆粒、凸出物或其它可能妨礙防水系統粘結性力的雜物。
B、基層預處理
1)對不需防水的區域進行防護;
2)用掃帚、毛刷清掃灰塵及其它疏松附著物;
3)對伸出管道、落水口、縫隙連
(1)、縱向搭接縫:
(存在于屋面因板材單位長度不夠造成的搭接縫)處理方法:采用25cm寬的OFAN防水系統對板縫進行覆蓋,對于老舊屋面的原防水層,需清除。
(2)、橫向搭接縫:
(老舊板型的屋面及新型屋面板在邊緣位置鎖口不好也存在此類問題)處理方法:采用10cm寬的防水層覆蓋.
(3)、屋面螺釘、緊固件:處理方法:采用10cm×10cm寬的防水層覆蓋。
(4
(一)鋼結構屋面新建工程1.鋼結構金屬壓型屋面板搭接施工工藝(1)根據金屬板板型或接合部位的間隙、接縫寬度,按工程設計要求,選用規格尺寸表中10、15系列(指膠帶厚度為??1.0mm、1.5mm)的雙面金典膠帶。(2)將金屬板接合部位擦拭干凈;(3)從金屬板一端開始,將雙面金典膠帶慢慢打開沿接縫處成直線將密封膠帶粘于下層金屬板的搭接處,然后用用手輕輕按壓膠帶,使其與金屬板粘結牢固。(4)撕掉金典膠帶上面的隔離紙,將接口上層的金屬板壓入結合處,粘結后
1、冷施工:不動用明火,不使用粘接劑、節能、環保、低碳、經濟。2、粘接性能優異:與基層粘接性能優異,避免了竄水現象的發生。3、自粘聚合物改性瀝青防水卷材具有自愈功能,接縫自身粘接可與卷材同壽命。4、自粘聚合物改性瀝青防水卷材抗拉強度高、延伸率大、抗耐穿刺、耐腐蝕能力強,優異的低溫性能。5、寬幅卷材材料施工損耗少,施工方便快捷。
鋼結構屋面的突出部位一直是一個防水頭痛的問題,像鋼結構屋面漏水主要集中在垂直搭接、水平搭接、屋脊兩邊搭接、采光瓦四周、風機四周、煙囪管道四周、屋面所有螺釘、水槽、女兒墻接縫處等接縫部位。目前市面上的防水材料如硅膠、APP等均不能很好地解決屋面的滲漏問題,采用鋼結構屋面防水系統就能很好地解決上述問題。經過二十余年的實踐證明,這是目前國內外對于鋼結構屋面防水處理的最佳材料。
果爾佳鋼結構屋面防水系統的組成材料為:1、基層防水涂料 2、增
針對鋼結構屋面的防水處理現在一般都是用鋼結構屋面專用防水涂料,倍兒實防水涂料比較適合,先清理基面,使其無灰塵,然后涂刷基層涂料,隨后鋪專用防水聚酯布,再次涂刷基層涂料,隨后涂刷表層涂料和表層處理劑,施工要求還是比較專業的,建議你找倍兒實廠家給你做,這樣更放心點。
希望我的回答對你有所幫助!
確定需做防水的區域
針對金屬屋面需要做防水處理的部位有:垂直搭接、水平搭接、屋脊兩邊搭接、采光瓦四周、風機四周、煙囪管道四周、屋面所有螺釘、水槽、女兒墻接縫處等所有接縫的可疑部位。
施工工藝
1.在清理完好的搭接縫的基面上涂刷一道基層防水涂料,在其仍為濕潤時,將裁剪好的增強聚酯布鋪設其中,接著再在表面涂刷一道基層防水涂料,并讓涂料充分的浸潤增強聚酯布,確保不起泡、不起皺,使得涂料能通過增強聚酯布的空
用不銹鋼清洗劑 用于清洗不銹鋼材質表面的鐵銹,拉伸油、潤滑油等各種油污和污漬的油污清洗劑
輕鋼結構的屋面多用1/10坡度排水,以保溫彩鋼(壓型折板)板為屋蓋板,其搭接拼縫本身不存在滲漏,但都是用螺絲固定,且不適宜曲面,時間稍長,螺絲易銹蝕損傷而發生滲漏,每年幾乎需要維修,用些油膏“縫縫補補”。這種材料屋蓋板不可能做到一勞永逸。當今多數大型公共建筑鋼結構屋面采用鎂錳鋁防水屋面,可做到30年不必維修,就是造價比保溫彩鋼瓦板貴。
參照01J925-1壓型鋼板、夾芯板屋面及墻體建筑構造
請教師傅,樓頂鋼結構防水是怎么做的?哪位大神能賜教下~~
施工工藝:
A、金屬屋面搭接處:金屬屋面搭接處先涂一層貝斯基層涂料,在其仍為濕潤時,把15~20厘米寬的縫織聚酯布嵌入其中,再從上面用貝斯基層涂料充分?rùn)縫織聚酯布,以至全干。
B、金屬屋面的突出物(如煙囪、出氣孔、風機口等):裁剪尺寸、形狀合適的縫織聚酯布,并按技術要求裁剪好,在突出物周圍涂一層貝斯基層涂料,把裁剪好的縫織聚酯布鋪于其上,再從上面用貝斯基層涂料充分?rùn)縫織聚酯布,確保不起泡、不起皺。
C
一般鋼結構屋面用哪種防水材料的啊,謝謝
金屬結構屋面導熱好,熱脹冷縮明顯,所以要求高彈性防水涂料,又要有較強的抗紫外線性能,所以建議選擇丙烯酸防水涂料,彈性好,耐候性強,防水性能優異。
第一步:基層清理,并除銹打磨;第二步:防腐專用基層涂料施工(銹蝕特別嚴重的部位需先采用重防腐基層涂料進行噴涂處理)希望能幫到你
鋼結構屋面修復方法:5.1施工準備5.1.1確認工程所涵蓋的區域面積和尺寸。5.1.2應準備好相關作業工具和用料,同時做好勞動保護措施。5.1.3可以刷涂、滾涂和刮涂方式作業。5.2施工預處理5.2.1對基面銹蝕部位進行打磨除銹使之呈現金屬本色,使用果爾佳牌配套防腐涂料進行防腐處理。5.2.2對工作基面進行徹底清理,對松動固件進行更換或加固,確?;嫫秸?、固件無松動、無銹蝕、無油、無塵、無明水。??5.3施工工藝5.3.1配料方法:使用前需將涂料攪
上一篇: 怎么樣選擇裝修公司?
下一篇: 公司裝修款如何做賬?擴展閱讀
鋼結構屋面防水怎么做?
http://boying88.com/question/show-2789.html您的意見或建議就是我們的動力!
@ 2008-2023 9zx.com Inc .All Right Reserved 裝修界 版權所有 濟南興田德潤網絡科技有限公司 未經許可不得轉載
魯ICP備18000229號-18